[한국전력공사] ★ 배전용 개폐기류 구매규격 개정(''16. 8)에 따른 유자격자 조치사항 안내 조회수 : 3557



 

배전용 개폐기류의 구매규격이 개정됨에 따라 유자격자의 조치사항을 아래와 같이 안내드리오니,
관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

 

1. 개정 구매규격
   - 25.8kV 에폭시절연 고장구간 차단기(가공용) / GS-5925-0135(’16. 8 개정)
   - 25.8kV Eco-부하개폐기(가공용) / ES-5925-0004('16. 8. 2 개정)

 

2. 규격 개정사항 및 유자격자 조치사항 
   - 25.8kV 에폭시절연 고장구간 차단기(가공용)
     ☞ 개정사항 : 외부접속단자 개선, 축전지 변경(납→리튬), 인하용 동전선 추가
     ☞ 조치사항 : 제작규격(도면, 핵심부품) 변경, 인정시험 시행

 

   - 25.8kV Eco-부하개폐기(가공용)
     ☞ 개정사항 : 외부접속단자 개선, 축전지 변경(납→리튬)
     ☞ 조치사항 : 제작규격(도면, 핵심부품) 변경, 인정시험 시행

 

3. 조치기한
   - 25.8kV 에폭시절연 고장구간 차단기(가공용) : ’16.12.6(화)까지  
   - 25.8kV Eco-부하개폐기(가공용)          : ’17.3.31(금)까지

 

4. 첨부 : 규격개정 조치 알림공문 각 1부, 재인정시험 리스트 각 1부