소방청에서는 비상방송설비 성능개선을 위한 종합대책 추진계획에 따라 화재시 단락 또는 단선되어도 다른 층에 지장이 없도록 하는 유형별 성능개선(안) 6가지를 안내하였습니다.(협회 공지사항 1081, 2019.01.18 참조)
비상방송설비 성능개선 추진 안내문의 참고 1 유형별 성능개선 개선 방안4 특허제품(폴리스위치를 이용한 시스템)설치에 대한 장점내용의 오기(惡棄)사항을 다음과 정정하여 알리니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.
ㅇ 변경 전 : (장점) 4채널 ~ 32채널 단락·단선시 감지 및 조치할 수 있음. 동작(정상·방송·단선·단락) 표시등으로 상태를 확인할 수 있음
ㅇ 변경 후 : (장점) 4채널 ~ 32채널 단락시 감지 및 조치할 수 있음. 동작(단락) 표시등으로 상태를 확인할 수 있음
ㅇ 변경사항 : 표시등 기능수정(비상방송선로가 정상·방송·단선될 경우 표시등으로 상태를 확인할 수 없음. 단락은 가능)
세부 사항은 수정된 비상방송설비 성능개선 방안은 붙임을 확인하여 주시기 바랍니다