로그인회원가입 고객센터비드폼소식결제센터원격지원SITEMAP즐겨찾기비드폼앱
마이폼
비드폼 소식발주처뉴스
- 숫자로 보는 비드폼 - 보도자료 - 지면광고 - 홍보영상 - 브로슈어
배전분야 구매규격 개정에 따른 유자격자의 조치사항을 아래와 같이 안내드리오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.
1. 개정 구매규격 - ES-5925-0004 : 25.8kV Eco-부하개폐기(가공용) - GS-5925-0135 : 25.8kV 에폭시절연 고장구간 차단기(가공용) - GS-6140-0034 : 배전지능화용 리튬이차전지
2. 개정사항 및 조치사항 - Eco-부하개폐기 및 배전지능화용 리튬이차전지 : 구동시 축전지전압전류값(축전지 회사별 파형제출), 제어회로내 충전전압전류 표기 / 재인정시험 필요(원제조사 성적서 인정) - 배전지능화용 리튬이차전지 : 배터리 및 셀특성표, BMS 도면, 충전전압에 따른 완충율 표기 / 재인정시험 필요(BMS제어확인 시험)
3. 조치기한 : '18. 4. 30까지
4. 기타사항 - 미조치 유자격자는 조치기한 익일부터 유자격 정지 시행
붙임 : 후속조치 상세내역 1부. 끝.